不同規模的建筑的航空障礙燈有哪幾種設置方法?

發布于2021.03.27

房地產行業為當今社會龍頭產業之一,其發展速度可謂空前。伴隨其飛速發展,開發商對建筑規模、高度要求也不斷攀升,因此建筑設計中航空障礙燈設置問題時常需要考慮。筆者參考我國相關規范、標準和規定,以及多年民用建筑設計經驗,對航空障礙燈設置進行如下總結和解析。

不同規模的建筑的航空障礙燈設置方法解析

1、單體建筑

單個建筑的航空障礙燈設置應標志出建筑的頂點和邊緣。設計時應在該建筑高屋面上的外輪廓陽角高標高處安放航空障礙燈;當屋頂水箱間、電梯機房、出屋面樓梯間的高度高出外輪廓處航空障礙燈標高 3 米以上時,需在此類房間頂部增設航空障礙燈;當航空障礙燈之間水平距離超過 45 米時,需在中間適當位置增設航空障礙燈。

2、中等規模項目

中等規模項目,定義為幾棟或十幾棟建筑的建筑群。對于此規模的建筑群可以把整個建筑群看成一個整體考慮,因為如果每個樓都按單體建筑要求設置航空障礙燈,不但會由于燈的數量過多造成光污染,而且還會造成投資增加。此規模建筑群航空障礙燈設置可分為兩種情況:一種是建筑高度一致且樓盤呈全圍合形式,這樣只需選擇外圍建筑的外側高點和邊緣設置航空障礙燈;另一種建筑高度不一致或者呈半圍合形式,需要根據從各個方位標志出高點和邊緣的原則設置航空障礙燈。

3、多個組團大型建筑群

多個組團的建筑群,一般每個組團就相當于一個中等規模的建筑項目,整個項目單體數量可以達到幾十棟或者上百棟。對于如此大型建筑群仍然可以把其看做一個整體,并根據中等規模項目航空障礙燈的設置方法布置。值得注意的是對于多組團內高度明顯突出的建筑物應加設航空障礙燈。

三、 航空障礙燈選擇及供電等級要求

航空障礙燈的選擇主要是以建筑物上設置航空障礙燈的高度為依據,設計時可以根據《民用建筑電氣設計規范》(JGJ 16-2008)中第10.3.5.4 條要求執行。航空障礙燈電源應按主體建筑中高的負荷等級要求供電。

免费看无码AⅤ毛片
<menuitem id="v15n7"></menuitem>
<var id="v15n7"></var>
<menuitem id="v15n7"></menuitem>
<var id="v15n7"></var><menuitem id="v15n7"></menuitem>
<ins id="v15n7"><video id="v15n7"><var id="v15n7"></var></video></ins>
<var id="v15n7"><strike id="v15n7"></strike></var><var id="v15n7"></var>
<cite id="v15n7"><strike id="v15n7"></strike></cite>
<var id="v15n7"></var>
<var id="v15n7"><strike id="v15n7"></strike></var>
<var id="v15n7"></var>
<menuitem id="v15n7"></menuitem>
<var id="v15n7"><strike id="v15n7"></strike></var>